Выбор Системы Управления И Мониторинга Цод
#3
Отправлено 09 Март 2010 - 15:07
Мониторинг и управления кондиционеров (желательно чтобы система сам регулировала подачу воздуха в зависимости от тепловыделения), СКУД, газовое пожаротушении, вообщем весь комплекс мониторинга и управления жизнедеятельностью ЦОД.
Сообщение отредактировал degas: 09 Март 2010 - 15:07
#4
Отправлено 12 Март 2010 - 13:43
degas (09 Март 2010 - 17:07) писал:
Мониторинг и управления кондиционеров (желательно чтобы система сам регулировала подачу воздуха в зависимости от тепловыделения), СКУД, газовое пожаротушении, вообщем весь комплекс мониторинга и управления жизнедеятельностью ЦОД.
Есть проприетарные системы например ISX Central от АРС. Сам не пользовал, но щупал. Всё хорошо, тока единственная проблема - для того чтобы реализовать все функции, оборудование должно быть АРС. АРС говорит, что можно и левым управлять, но они врут, ещё не разу не получилось вписать в их системы оборудование др. производителей. Ну и цена не радует.
В основном системы мониторинга строим на базе промышленных контроллеров. Применяем Wonderware, Siemens. С промышленной автоматикой можно реализовать всё что угодно, лишь бы фантазии хватало. Опять есть не совсем удобные вещи, например форм-фактор датчиков температуры/влажности, которые через опу крепятся на двери шкафов
#5
Отправлено 14 Апрель 2010 - 14:03
Продукт является новейшей разработкой нашей компании.
Не имеющий аналогов не только в России но и в мире.
Что же в нём нового, спросите вы?
Серверные шкафы серии LINCOR обладают собственной системой мониторинга температур на 5 уровнях и датчиком влажности.
Для чего же это нужно?
Вы наверное сталкивались с проблемой перегрева оборудования. Есть различное оборудование и греется оно по разному. Наша система способна определять сектора, где оборудованию недостаточно пассивного охлаждения.
Как же работает система?
Каждый шкаф оборудован пятью термодатчиками каждый на своём уровне, все данные собираются в общем блоке с монитором установленым на лицевую часть двери. По средствам Bluetooth адаптера информация поступает на пульт оператора например цод. Где он видит всю ситуацию данного шкафа.
Каждый наш шкаф комплектуется программой, которая в свою очередь, может обьединять все шкафы данной серии в едином поле доступа.
Если датчик определяет привышение допустимой температуры в данном секторе:
1. загарается красная лампочка на крыше шкафа.
2. на пульте оператора сектор данного шкафа высвечивается красным, он может приблизить в программе шкаф и посмотреть на сколько температура превышена.
Следующим действием будет установна на дверь с внутренней стороны , на против данного сектора модуля вентиляторов, что сможет увеличить скорость прохождения холодного воздуха.
И температура нормализуется.
Средняя цена такого шкафа составляет 52 000 руб
Прикрепленные файлы
-
out tek bisiness.pdf (1,64МБ)
Количество загрузок:: 21
#7
Отправлено 27 Май 2010 - 08:15
RUMPEL_95 (27 Май 2010 - 00:28) писал:
Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями, какие плюсы и минусы в данной системе Вы увидели в процессе эксплуатации.
администратор проекта
Алексей Д.
#8
Отправлено 27 Май 2010 - 21:27
admin (27 Май 2010 - 08:15) писал:
Главный плюс заключается в том, что данная система работает со всеми вендорами технологического оборудования. По протоколу MODBUS позволяет снимать полную информацию с технологического оборудования. Также производитель дает пожизненную гарантию на контроллеры (пока ни один не сломался).
Минусы стандартные: выход из строя всяких датчиков и термометров и прочей мелочевки, что заменяется на месте, благо стоимость датчиков и прочей мелочевки не существенная и всегда есть в наличии.
#9
Отправлено 05 Июль 2011 - 16:36
• Поддержание температурно-влажностных
параметров в серверных помещениях
• Контроль/управление кондиционерами
• Контроль протечек
• Контроль/управление ИБП
• Контроль/управление ДГУ
• Контроль систем безопасности
• Передача тревог на АРМ оператора, E-mail, SMS,
принтер
• Протоколирование всех параметров системы
и действий оператора
Преимущества автоматизированной системы управления зданиями (АСУЗ) Delta Controls.
1. Поддержка протокола BACnet на всех уровнях позволяет легко изменять, модернизировать и наращивать систему управления без применения программных драйверов или заказных аппаратных шлюзов. Подавляющее большинство производителей инженерного оборудования (чиллеры, приточные установки, кондиционеры и т.д.) оснащаются платами BACnet на заводе, что облегчает их встраивание в систему диспетчеризации.
2. Открытость программного кода и всех объектов, созданных в системе (тревоги, расписания, архивы данных, входы/выходы, внутренние переменные) позволяет службе эксплуатации не зависеть от инсталлятора системы при повседневном обслуживании и/или модернизации АСУЗ.
3. Простота конфигурирования и программирования системы уменьшает время, требуемое на пуско-наладку системы и ввод ее в промышленную эксплуатацию и сокращает вероятность появления ошибок программирования, что приводит к снижению затрат на внедрение.
4. Широкая линейка контроллеров позволяет выбрать экономически оправданное решение, не прибегая к заведомо избыточным по ресурсам аппаратным решениям других производителей.
5. Обучение конфигурированию и программированию контроллеров и программных средств, а также техническая поддержка службы эксплуатации проводится российским представительством компании Delta Controls Inc.
6. Программное обеспечение не имеет ограничений по количеству точек ввода/вывода и сроку службы. Все ПО 100% совместимо с ранее произведенными контроллерами. ПО позволяет построить систему диспетчеризации как на базе пакета ORCAview (ПЭВМ с ОС Windows) так и с web-доступом в АСУЗ с помощью любого Internet браузера (Explorer, Firefox, Safari, Opera) как с ПЭВМ так и со смартфонов на базе Windows Mobile или iPhone.
7. Пакет программных средств Delta Controls ORCAview или ORCAweb в базовой комплектации позволяет конфигурировать, программировать, контролировать и управлять аппаратными средствами (контроллерами) АСУЗ.
8. АСУЗ может быть построена без применения средств визуализации типа SCADA систем на базе ПЭВМ с ОС Windows для усиления безопасности и надежности. Обеспечение графического интерфейса с пользователем строится с применением цветных сенсорных экранов.
9. В качестве графического интерфейса АСУЗ может использоваться любая SCADA система, поддерживающая протокол BACnet, что невозможно при использовании средств локальной автоматики с фирменными закрытыми протоколами.
Сообщение отредактировал Дождиков С.Ю.: 05 Июль 2011 - 16:37
#10
Отправлено 06 Июль 2011 - 13:43
ync (12 Март 2010 - 12:43) писал:
degas (09 Март 2010 - 17:07) писал:
Мониторинг и управления кондиционеров (желательно чтобы система сам регулировала подачу воздуха в зависимости от тепловыделения), СКУД, газовое пожаротушении, вообщем весь комплекс мониторинга и управления жизнедеятельностью ЦОД.
Есть проприетарные системы например ISX Central от АРС. Сам не пользовал, но щупал. Всё хорошо, тока единственная проблема - для того чтобы реализовать все функции, оборудование должно быть АРС. АРС говорит, что можно и левым управлять, но они врут, ещё не разу не получилось вписать в их системы оборудование др. производителей. Ну и цена не радует.
В основном системы мониторинга строим на базе промышленных контроллеров. Применяем Wonderware, Siemens. С промышленной автоматикой можно реализовать всё что угодно, лишь бы фантазии хватало. Опять есть не совсем удобные вещи, например форм-фактор датчиков температуры/влажности, которые через опу крепятся на двери шкафов
Не могу с Вами согласиться по поводу нестыкови ISX Central'а с оборудованием других производителей. Все делается, причем относительно несложно.
Цена - да, не радует. И разве то, что Вы делаете на Siemens в результате будет сильно дешевле ?
Вообще - интересная тема. Что делать, если Централ overpriced,а ничего подобного нету ? Тулить Scada/BacNet считаю не совсем разумным, т.к. знакомые мне Scada системы больно уж абстрактны, а бОльшая часть современного инженерного оборудования ЦОД уже смотрит в сторону snmp. Возможно не те скады я видел, но с тем-же централом все достаточно просто: APCшное оборудование он знает сам, других нужно интегрировать, но это не так сложно и делается один раз шаблон и в дальнейшем просто тиражируется. И главное, что уже достаточно таких шаблонов.
Пока что зреет мысль, что будущее в интеграции инженерного оборудования в NMS (MS SCOM, IBM Tivoli итп). Но пока без практики :-)
#11
Отправлено 13 Июль 2011 - 12:30
Прикрепленные файлы
-
Централизованный мониторинг инженерной инфраструктуры ЦОД.pdf (1,58МБ)
Количество загрузок:: 11