Фикулинг- Поделитесь Решениями-Мнениями...

#1 Пользователь офлайн   Zoro Иконка

  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 3
  • Регистрация: 23 Май 10

Отправлено 24 Май 2010 - 22:39

Фикулинг- поделитесь решениями-мнениями... интересует прямая подача воздуха в зал...

Кратко: Я монтировал подвид фрикулинга- через теплообменник воздух-воздух решение специфическое с доводкой фреоном... да и мощности маленькие 10кВт на помещение, при уличной температуре +15 открываются заслонки внутренний контур скорость вентиляторов постоянная, внешний контур- скорость вентилятора управляется частотником температура-скорость, если фрикулинга не хватает- доводим фреоном...

Сообщение отредактировал Zoro: 24 Май 2010 - 22:45

-1

#2 Пользователь офлайн   Skip Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 89
  • Регистрация: 03 Май 10

Отправлено 25 Май 2010 - 09:23

А в чем собственно вопрос то? Ну Вы монтировали, как, что, в чем возникли проблемы?
0

#3 Пользователь офлайн   Zoro Иконка

  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 3
  • Регистрация: 23 Май 10

Отправлено 25 Май 2010 - 22:58

монтировали (немного проектировали) через теплообменник(спец требование заказчика разделить внешнюю и внутреннюю среду),а интересует непосредственно подача воздуха из атмосферы... как смешивать есть ли проблема выпадения конденсата, как бороться с контролем влажности... и как это все в крупных проектах смотрится когда тепловыделения от 10 кВт...
Вообще скажу честно- делаю(проектирую) контейнерный ЦОД 35 кВт, просто охлаждение нет проблем, А вот фрикулинг с прямой подачей-подмесом воздуха из атмосферы, боязно...
0

#4 Пользователь офлайн   drug Иконка

  • Пользователь
  • PipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 14
  • Регистрация: 02 Апрель 10

Отправлено 26 Май 2010 - 11:58

Просмотр сообщенияZoro (25 Май 2010 - 23:58) писал:

монтировали (немного проектировали) через теплообменник(спец требование заказчика разделить внешнюю и внутреннюю среду),а интересует непосредственно подача воздуха из атмосферы... как смешивать есть ли проблема выпадения конденсата, как бороться с контролем влажности... и как это все в крупных проектах смотрится когда тепловыделения от 10 кВт...
Вообще скажу честно- делаю(проектирую) контейнерный ЦОД 35 кВт, просто охлаждение нет проблем, А вот фрикулинг с прямой подачей-подмесом воздуха из атмосферы, боязно...


А стоит ли изобретать велосипед? Все крупные производители прецизионной климатики поставляют кондиционеры для автономных объектов телекоммуникаций с функцией свободного охлаждения. Три системы (N+1) по 20 кВт и усё :)
0

#5 Пользователь офлайн   Zoro Иконка

  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 3
  • Регистрация: 23 Май 10

Отправлено 26 Май 2010 - 16:54

Просмотр сообщенияdrug (26 Май 2010 - 12:58) писал:

А стоит ли изобретать велосипед? Все крупные производители прецизионной климатики поставляют кондиционеры для автономных объектов телекоммуникаций с функцией свободного охлаждения. Три системы (N+1) по 20 кВт и усё :)

Специфика конторы: Наша контора будет делать велосипед пускай он получится сразу с квадратными колесами, потом будем долбаться дорабатывать напильником, но требование... - все должно быть сделано у нас и из росиского...
0

#6 Пользователь офлайн   Skip Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 89
  • Регистрация: 03 Май 10

Отправлено 26 Май 2010 - 20:28

А зачем тогда подмешивать внешний воздух? Кучу проблем получаете, причем одно лечите - другое калечите, выгаданная эффективность по энергопотреблению падает. Если хотите сделать систему воздух-воздух, то смотрите на Киото-кулинг, но сразу готовьте габариты, как это размещать на крыше или на стенах контейнерного ЦОДа я не понимаю.
0

#7 Пользователь офлайн   Денис_Б Иконка

  • Пользователь
  • PipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 11
  • Регистрация: 08 Июль 10

Отправлено 08 Июль 2010 - 21:47

Просмотр сообщенияSkip (26 Май 2010 - 21:28) писал:

А зачем тогда подмешивать внешний воздух? Кучу проблем получаете, причем одно лечите - другое калечите, выгаданная эффективность по энергопотреблению падает. Если хотите сделать систему воздух-воздух, то смотрите на Киото-кулинг, но сразу готовьте габариты, как это размещать на крыше или на стенах контейнерного ЦОДа я не понимаю.


как раз с разимещением на крыше проблем нет. Мы уже это сделали.
Подробности в теме киота
0

#8 Пользователь офлайн   Skip Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 89
  • Регистрация: 03 Май 10

Отправлено 09 Июль 2010 - 09:31

СССР в космос человека запустил и луноход тоже. Сделать можно все. Вы лучше расскажите форумчанам сколько вам стоила разгрузочная рама и сколько вы поимели проблем с ней. А также расскажите сколько по площади крыши и весу займет замена на Киотокулинг поля фреоновых кондиционеров, которые размещены рядом от лестницы до экспериментальной установки. Так что есть проблемы с размещением на крыше, и не надо вешать лапшу...
0

#9 Пользователь офлайн   Денис_Б Иконка

  • Пользователь
  • PipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 11
  • Регистрация: 08 Июль 10

Отправлено 09 Июль 2010 - 12:40

Проблемы с рамой возникли из-за того, что здание очень старое (середина прошлого века) и не кто не мого прогаратнировать состяние кровли. общей вес установки составил 3 тонны при занимаемой площади около 60 кв.м. - нагрузка около 50 кг на 1 кв.м.
Нам по требованию владельца пришлость устанавливать разгрузочную раму с опорой на колоны и сквозным проходом через кровлю - остюда и сложности. при нормальной кровле достаточно сделать площадку из швелеров.
что касается поля конденсаторов - они обеспечивают 2 МВт холода и занимают площадь окло 800 кв.м., установка на 2 МВт на вращаюшемся регенераторе займет около 600 кв.м.
0

#10 Пользователь офлайн   Мега-охладитель Иконка

  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 3
  • Регистрация: 20 Май 10
  • ГородМосква

Отправлено 13 Апрель 2011 - 11:15

Stulz представил на рынке новый продукт CyberAir DFC2, который использует технологию прямого фрикулинга.
Информация по ссылке: http://www.stulz.com.../cyberair-dfc2/
0