Билинг Потребления Электричества

#1 Пользователь офлайн   Larrikin Иконка

  • Пользователь
  • PipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 15
  • Регистрация: 04 Июнь 10
  • ГородMoscow

Отправлено 05 Июнь 2010 - 11:17

У кого-нибудь получилось считать потребляемые квт*ч размещенным в стойках оборудованием порозеточно? Возможно ли это сделать технически, например, на основании логов PDU AP7953? Посмотреть пример логов можно тут
0

#2 Пользователь офлайн   degas Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 71
  • Регистрация: 28 Февраль 10

Отправлено 07 Июнь 2010 - 07:33

Просмотр сообщенияLarrikin (05 Июнь 2010 - 12:17) писал:

У кого-нибудь получилось считать потребляемые квт*ч размещенным в стойках оборудованием порозеточно?


А какие у Вас возникли проблемы ?
0

#3 Пользователь офлайн   Larrikin Иконка

  • Пользователь
  • PipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 15
  • Регистрация: 04 Июнь 10
  • ГородMoscow

Отправлено 07 Июнь 2010 - 12:49

Проблема - отсутствие опыта в этом вопросе. То есть я даже не знаю реально это с помощью какой-нибудь адаптированной системы или возникают непреодолимые трудности, которые не позволяют коммерческую эксплуатацию услуги билинга электричества.
0

#4 Пользователь офлайн   degas Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 71
  • Регистрация: 28 Февраль 10

Отправлено 07 Июнь 2010 - 22:21

Просмотр сообщенияLarrikin (07 Июнь 2010 - 13:49) писал:

Проблема - отсутствие опыта в этом вопросе. То есть я даже не знаю реально это с помощью какой-нибудь адаптированной системы или возникают непреодолимые трудности, которые не позволяют коммерческую эксплуатацию услуги билинга электричества.

Обсчитать предложенные цифры под силу любому биллингу для этого он и создан.
Вопрос в другом. как вытащить данные с PDU! Думаю в документации это должно быть отражено, по какому протоколу и какие данные можно забирать с устройства.
Попробую завтра более тщательно посмотреть, что об этом пишет APC.
0

#5 Пользователь офлайн   Larrikin Иконка

  • Пользователь
  • PipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 15
  • Регистрация: 04 Июнь 10
  • ГородMoscow

Отправлено 07 Июнь 2010 - 22:56

Собственно, APC не самоцель. Цель - брать деньги за электричество отдельно от места в стойке.
0

#6 Пользователь офлайн   degas Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 71
  • Регистрация: 28 Февраль 10

Отправлено 08 Июнь 2010 - 07:38

Просмотр сообщенияLarrikin (07 Июнь 2010 - 23:56) писал:

Собственно, APC не самоцель. Цель - брать деньги за электричество отдельно от места в стойке.

Вполне реализуемая задача, все зависит от PDU, которые Вы будете использовать!
0

#7 Пользователь офлайн   Larrikin Иконка

  • Пользователь
  • PipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 15
  • Регистрация: 04 Июнь 10
  • ГородMoscow

Отправлено 08 Июнь 2010 - 11:08

и каков же выбор?
0

#8 Пользователь офлайн   degas Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 71
  • Регистрация: 28 Февраль 10

Отправлено 08 Июнь 2010 - 11:27

Просмотр сообщенияLarrikin (08 Июнь 2010 - 12:08) писал:

и каков же выбор?

Ищите вендоров, которые могут с PDU по SNMP отдать данные о потребляемой мощности каждой розетки. Важно, чтобы было достаточно детальное описание тех данных, которые возвращает оборудования. Разрабатываете модуль, который вычленяет необходимые данные и сохраняет их БД. Готовые данные скармливаете биллингу для обсчета стоимости потребленного трафика.
Как-то так получается, вопрос поиска правильной PDUшки и ее стоимости.
0

#9 Пользователь офлайн   Larrikin Иконка

  • Пользователь
  • PipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 15
  • Регистрация: 04 Июнь 10
  • ГородMoscow

Отправлено 08 Июнь 2010 - 12:45

Спасибо, капитан!
0

#10 Пользователь офлайн   ync Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 81
  • Регистрация: 01 Март 10

Отправлено 09 Июнь 2010 - 09:59

Насколько мне известно, с PDU APC можно снять логи по ftp в формате CSV. Думаю такой формат любая система биллинга сможет понять. Скрипт для периодического забора по ftp файла с известным именем тоже не сложно сделать.
Работа не волк. Работа это ворк. А волк - это гулять.
0

#11 Пользователь офлайн   Larrikin Иконка

  • Пользователь
  • PipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 15
  • Регистрация: 04 Июнь 10
  • ГородMoscow

Отправлено 09 Июнь 2010 - 10:04

а там логи-то годные? теоретизация хорошо, но кто-нибудь это делал вообще на практике?
0

#12 Пользователь офлайн   ync Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 81
  • Регистрация: 01 Март 10

Отправлено 10 Июнь 2010 - 12:11

Нормальные логи, я их использовал для построения графиков энергопотребления с выгрузкой в Excel. Для биллинга не использовал, поскольку у меня ЦОДы в основном корпоративные - им это нафиг не нужно.
Работа не волк. Работа это ворк. А волк - это гулять.
0

#13 Пользователь офлайн   ync Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 81
  • Регистрация: 01 Март 10

Отправлено 10 Июнь 2010 - 12:22

Кстати, для коммерческого учета применение данных логов не правомерно. Поскольку PDU не сертифицированы как средство АСКУЭ (сертифицируются только отечественные приборы или локализованные производства). Это, если хотите, технический учет, данные которого для энергоснабжающей организации не имеют никакого значения. Для формирования трендов, графиков, диаграмм потребления - подходит. Для расчетов с арендаторами - подходит при условии грамотного закрепления в договоре отчетов PDU как основания для расчетов.
Работа не волк. Работа это ворк. А волк - это гулять.
0

#14 Пользователь офлайн   Larrikin Иконка

  • Пользователь
  • PipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 15
  • Регистрация: 04 Июнь 10
  • ГородMoscow

Отправлено 10 Июнь 2010 - 17:21

кто-нибудь может подсказать сертифицированные аналоги?
0

#15 Пользователь офлайн   ync Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 81
  • Регистрация: 01 Март 10

Отправлено 11 Июнь 2010 - 08:00

Их нет.
Потому что необходимый класс точности 0,5S можно обеспечить только определенными схемотехническими решениями, которые просто не поместятся в небольшую по габаритам PDU.
А вам зачем? Вы хотите с арендаторов брать за электричество? Или перед энергосбытом отчитываться? Энергосбыту нужна только мощность по объекту в целом. Для этого есть счетчик сертифицированный как средство АСКУЭ (стоит на вводе или на подстанции).
Для расчетов между Вами и арендаторами можно брать показания откуда угодно. Главное закрепить в договоре, что основанием для расчетов являются логи PDU. Посоветуйтесь с юристами как лучше сделать.
Работа не волк. Работа это ворк. А волк - это гулять.
1