Фрикулинг Для Уже Установленных Систем На Фреоне. Имеется желание сделать free cooling для работы в диапазоне от -30 до

#1 Пользователь офлайн   admin Иконка

  • Администратор
  • Иконка
  • Группа: Администраторы
  • Сообщений: 88
  • Регистрация: 27 Февраль 10

Отправлено 14 Июнь 2010 - 18:09

Дано:

- Небольшой дата-центр в Москве с 6-ю фреоновыми DFC шкафами HiRef холодопроизводительностью по 100 кВт каждый. Всего 500 кВт, плюс один в резерве N+1.

- Имеется желание сделать free cooling для работы в диапазоне от -30 до +20 для повышения энергосбережения системы.


Как я вижу систему freecooling:

- Сверху каждого фреонового шкафа, на место воздушных фильтров, устанавливается жидкостный (этиленгликолевый) теплообменник того же сечения, что и блок фильтров, можно "домиком" для увеличения площади. В качестве фильтров в дальнейшем использовать экран в 1 слой синтепона.

- На крыше здания устанавливается теплообменник Dry Cooler теплоотдачей 500-600 кВт. Место на крыше не ограничено. Дата-центр расположен на последнем этаже, дальше – крыша.

- Цепь циркуляции хладоносителя следующая: теплоприем (нагрев) воздуха в теплообменнике перед входом в шкаф -> насос -> магистраль на крышу -> drycooler -> магистраль вниз -> теплообменник. Теплообменники подключены к общей магистрали с электроуправляемыми задвижками.

Физика процесса:

- Так как воздух дата-центра, входящий в фреоновый шкаф для охлаждения, обычно имеет температуру не менее +30 градусов, любое взаимодействие с хладагентом в радиаторе с температурой не более 23 градусов имеет свой смысл, то есть немного, но охладит. Данный принцип позволит использовать систему круглый год, естественно, с максимальной эффективностью зимой, при внешней температуре от -30 до +5, но и при плюсовых температурах смысл тоже, несомненно, есть. Даже если сэкономятся 2 процента, это тоже хорошо. Я не претендую на 100-процентную эффективность такой системы. Сколько получится, столько и хорошо. Система носит характер вспомогательный, за непрерывность работы отвечают фреоновые компрессоры.

Конденсат:

- Конденсат, образовывающийся на теплообменнике системы free cooling стечет на теплообменник фреоновой системы шкафа и далее в лоток дренажа…

Контроллеры, клапаны, датчики:

- Система оснащается контроллером, управляющим циркуляцией, задвижками, включающим насос и вентиляторы dry coolera на основании показания датчиков разряжения, потока и температуры. Логика контроллера такая: При температуре холодоносителя от 0 до +20 насос работает на полную циркуляцию. При повышении t выше +23 насос переходит в дежурный режим 1/8 от полной мощности, система переходит в байпас, то есть из циркуляции исключаются внутренние теплообменники. Циркуляция происходит только с целью мониторинга t на улице и равномерной t гликоля. Как только t на улице падает, насос выходит на полную мощность и закрывается байпас. При адском холоде до -30 циркуляция снижается для поддержания t в системе не менее +7.


Хотелось бы услышать мнение...
С уважением,
администратор проекта telecombloger.ru
Алексей Д.

#2 Пользователь офлайн   Эдуард Иконка

  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2
  • Регистрация: 04 Июнь 10

Отправлено 15 Июнь 2010 - 09:55

Привет!
Вопрос в том, насколько успешно существующие кондиционеры будут работать при пониженной тепловой нагрузке на входе...
---------------
С Уважением,
Тухватуллин Эдуард
www.dcexpert.ru
новости ЦОД со всего света
0

#3 Пользователь офлайн   Ilya0308 Иконка

  • Пользователь
  • PipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 12
  • Регистрация: 24 Июнь 10

Отправлено 24 Июнь 2010 - 11:10

Доброго Дня!
Идея не плохая и проработана явно детально, но есть несколько нюансов:
1- Необходимо смотреть Тех Паспорт HIRef, в разделе «статическое давление вентилятора» обычно это 20-30 Па, если больше то тереться макс.мощность, таким Теплообменником вы серьезно увеличиваете сопротивление, площадь Вашего ЦОДа явно приличная, значит вентиляторы могут «не продавить».
2- Как показала практика коммутация заводской системы с Free cooling-ом под единый контролер + насосная группа + драйкуллер отличного, но рекомендованного заводом поставщика, очень сложна.
3- Есть определённые программы позволяющие рассчитать срок окупаемости таких систем сразу в сравнении с DXовой (фреоновой) системой. Неплохо наверное было бы экономически обосновать целесообразность такого проекта.

чуть не забыл:
4- Надо еще посмотреть где датчик Тем/влаги у HiRefа,обычно какраз на входе воздуха, а то конденсат падающий с нового теп-ка может ввести кон-ры в режим "осушения" и они не выдут на расчетную мощность.