Страница 1 из 1
Взаимосвязь Площадь Гермозоны-Количество Стоек
#1
Отправлено 01 Июль 2010 - 14:46
Привет! Может кто подскажет, существкует ли взаимосвязь между количеством стоек и площадью гермозоны? Интересует размещение воздушных стоек (5-7 кВт) и водяных (25 кВт). Например, площадь гермозоны 300 кв. м - оптимально разместится 100 воздушных стоек или для размещения 1 стойки необходимо 2 кв. м. плюс 60 метров на коридоры и прочее.
#4
Отправлено 09 Июль 2010 - 09:26
Данная удельная цифра зависит от многих факторов, размера ЦОД, правильной формы гермозоны, соотношения сторон помещения, применяемых технологий питиания и охлаждения, нужно ли вообще размещать сервисное оборудование внутри гермозоны. Где-то читал, что минимум 2,7 кв.м на стойку. Нормальными являются покатели 3-3,5 кв.м на стойку. Опять же где-то читал, что если этот параметр достигает 4,5-5 кв.м на стойку, то следует полностью менять решения.
#8
Отправлено 09 Июль 2010 - 10:02
Skip (09 Июль 2010 - 10:58) писал:
Это все равно прикидки, реально надо брать планировку и делать компоновочные решения с учетом всех факторов и не в ущерб эксплуатационным возможностям.
Согласен, что определяющим фактором в данном случае является планировка, но цифры, которые я озвучил взяты из реальной практики, с двухметровыми коридорами.
#10
Отправлено 09 Июль 2010 - 10:31
Skip (09 Июль 2010 - 11:09) писал:
и с размещением всех инженерных систем внутри гермозоны? интрересно посмотреть. у меня все-таки этот бывает коэффициент около 3.
Все зависит от инженерного решения, если мы подаем воздух из под фальшпольного пространства, то нам потребуется, дополнительные площади для размещения блоков кондиционеров и соответственно коэффициент будет выше, а если мы подаем воздух сверху над стойкой, то площади под блоки кондиционеров нам не нужны, так как они монтируются над сойками.
#12
Отправлено 09 Июль 2010 - 12:50
Skip (09 Июль 2010 - 11:50) писал:
Сверху над стойкой это решение Liebert?
Решений много, не обязательно Liebert
Skip (09 Июль 2010 - 11:50) писал:
В этом смысле еще один разрез: меньше удельная площадь - больше денег на реализацию )))
Не во всех случаях Ваше утверждение будет работать.
Сообщение отредактировал degas: 09 Июль 2010 - 12:51
#14
Отправлено 12 Август 2010 - 15:04
Lollipop (01 Июль 2010 - 14:46) писал:
Привет! Может кто подскажет, существкует ли взаимосвязь между количеством стоек и площадью гермозоны? Интересует размещение воздушных стоек (5-7 кВт) и водяных (25 кВт). Например, площадь гермозоны 300 кв. м - оптимально разместится 100 воздушных стоек или для размещения 1 стойки необходимо 2 кв. м. плюс 60 метров на коридоры и прочее.
Идеальный вариант планировку сделать с расстановкой оборудования и всё станет наглядным. В общем то это не долго делается.
p.s. отвечая на Ваш первый вопрос, взаимосвязь между количество стоек и площадью гермозоны существует.
Страница 1 из 1

Вход
Регистрация
Помощь


Цитата