Все о Центрах Обработки Данных: Взаимосвязь Площадь Гермозоны-Количество Стоек - Все о Центрах Обработки Данных

Перейти к содержимому

Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Взаимосвязь Площадь Гермозоны-Количество Стоек

#1 Пользователь офлайн   Lollipop Иконка

  • Пользователь
  • PipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 10
  • Регистрация: 03 Март 10

Отправлено 01 Июль 2010 - 14:46

Привет! Может кто подскажет, существкует ли взаимосвязь между количеством стоек и площадью гермозоны? Интересует размещение воздушных стоек (5-7 кВт) и водяных (25 кВт). Например, площадь гермозоны 300 кв. м - оптимально разместится 100 воздушных стоек или для размещения 1 стойки необходимо 2 кв. м. плюс 60 метров на коридоры и прочее.
0

#2 Пользователь офлайн   Skip Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 41
  • Регистрация: 03 Май 10

Отправлено 06 Июль 2010 - 08:43

Существует, правда я не видел чтобы считали площадь стойки отдельно, коридоры отдельно. 2 кв.м на стойку это много. даже если берется 800х1200, это меньше квадратного метра, а зоны обслуживания и решаются за счет площади коридоров.
0

#3 Пользователь офлайн   Lollipop Иконка

  • Пользователь
  • PipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 10
  • Регистрация: 03 Март 10

Отправлено 08 Июль 2010 - 17:05

Имеется в виду следующее. Одна стойка, например, занимает 1 кв. м, то гермозона на 100 стоек будет 100 кв. м, не включая проходы, места под кондиционеры, распределительные щиты и прочее. А нужно прикинуть всю площадь гермозоны.
0

#4 Пользователь офлайн   Skip Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 41
  • Регистрация: 03 Май 10

Отправлено 09 Июль 2010 - 09:26

Данная удельная цифра зависит от многих факторов, размера ЦОД, правильной формы гермозоны, соотношения сторон помещения, применяемых технологий питиания и охлаждения, нужно ли вообще размещать сервисное оборудование внутри гермозоны. Где-то читал, что минимум 2,7 кв.м на стойку. Нормальными являются покатели 3-3,5 кв.м на стойку. Опять же где-то читал, что если этот параметр достигает 4,5-5 кв.м на стойку, то следует полностью менять решения.
0

#5 Пользователь офлайн   Lollipop Иконка

  • Пользователь
  • PipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 10
  • Регистрация: 03 Март 10

Отправлено 09 Июль 2010 - 09:49

Т. е. в среднем 3 метра на стойку. Теперь понятно, спаибо Вам за помощь :rolleyes:
0

#6 Пользователь офлайн   degas Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 54
  • Регистрация: 28 Февраль 10

Отправлено 09 Июль 2010 - 09:51

Просмотр сообщенияLollipop (09 Июль 2010 - 10:49) писал:

Т. е. в среднем 3 метра на стойку. Теперь понятно, спаибо Вам за помощь :rolleyes:

Мне кажется многовато, 2,5 - 2,8 самое то.
0

#7 Пользователь офлайн   Skip Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 41
  • Регистрация: 03 Май 10

Отправлено 09 Июль 2010 - 09:58

Дело не в многовато. Это все равно прикидки, реально надо брать планировку и делать компоновочные решения с учетом всех факторов и не в ущерб эксплуатационным возможностям.
0

#8 Пользователь офлайн   degas Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 54
  • Регистрация: 28 Февраль 10

Отправлено 09 Июль 2010 - 10:02

Просмотр сообщенияSkip (09 Июль 2010 - 10:58) писал:

Это все равно прикидки, реально надо брать планировку и делать компоновочные решения с учетом всех факторов и не в ущерб эксплуатационным возможностям.


Согласен, что определяющим фактором в данном случае является планировка, но цифры, которые я озвучил взяты из реальной практики, с двухметровыми коридорами.
0

#9 Пользователь офлайн   Skip Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 41
  • Регистрация: 03 Май 10

Отправлено 09 Июль 2010 - 10:09

и с размещением всех инженерных систем внутри гермозоны? интрересно посмотреть. у меня все-таки этот бывает коэффициент около 3.
0

#10 Пользователь офлайн   degas Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 54
  • Регистрация: 28 Февраль 10

Отправлено 09 Июль 2010 - 10:31

Просмотр сообщенияSkip (09 Июль 2010 - 11:09) писал:

и с размещением всех инженерных систем внутри гермозоны? интрересно посмотреть. у меня все-таки этот бывает коэффициент около 3.


Все зависит от инженерного решения, если мы подаем воздух из под фальшпольного пространства, то нам потребуется, дополнительные площади для размещения блоков кондиционеров и соответственно коэффициент будет выше, а если мы подаем воздух сверху над стойкой, то площади под блоки кондиционеров нам не нужны, так как они монтируются над сойками.
0

#11 Пользователь офлайн   Skip Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 41
  • Регистрация: 03 Май 10

Отправлено 09 Июль 2010 - 10:50

Сверху над стойкой это решение Liebert?

В этом смысле еще один разрез: меньше удельная площадь - больше денег на реализацию )))
0

#12 Пользователь офлайн   degas Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 54
  • Регистрация: 28 Февраль 10

Отправлено 09 Июль 2010 - 12:50

Просмотр сообщенияSkip (09 Июль 2010 - 11:50) писал:

Сверху над стойкой это решение Liebert?

Решений много, не обязательно Liebert

Просмотр сообщенияSkip (09 Июль 2010 - 11:50) писал:

В этом смысле еще один разрез: меньше удельная площадь - больше денег на реализацию )))

Не во всех случаях Ваше утверждение будет работать.

Сообщение отредактировал degas: 09 Июль 2010 - 12:51

0

#13 Пользователь офлайн   Skip Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 41
  • Регистрация: 03 Май 10

Отправлено 09 Июль 2010 - 17:11

Для общей технической грамотности, если не сложно, обрисуйте решения по верхним кондиционерам по вендорам
0

#14 Пользователь офлайн   _ОН_ Иконка

  • Пользователь
  • PipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 17
  • Регистрация: 03 Март 10

Отправлено 12 Август 2010 - 15:04

Просмотр сообщенияLollipop (01 Июль 2010 - 14:46) писал:

Привет! Может кто подскажет, существкует ли взаимосвязь между количеством стоек и площадью гермозоны? Интересует размещение воздушных стоек (5-7 кВт) и водяных (25 кВт). Например, площадь гермозоны 300 кв. м - оптимально разместится 100 воздушных стоек или для размещения 1 стойки необходимо 2 кв. м. плюс 60 метров на коридоры и прочее.



Идеальный вариант планировку сделать с расстановкой оборудования и всё станет наглядным. В общем то это не долго делается.

p.s. отвечая на Ваш первый вопрос, взаимосвязь между количество стоек и площадью гермозоны существует.
0

Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей