Организация Охлаждения В Плотной Компоновке нужен совет
#1
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 12:02
Если размещать шкафы вдоль короткой стены, то некуда ставить кондиционеры.
Если вдоль длинной - есть куда ставить кондиционеры (хоть рядные, хоть с раздачей под фп), но коридоры получаются 0,5-1,5-0,5 (г-x-г), что не позволяет организовать удобный доступ к шкафу сзади.
Есть смежное помещение 4х3 метра. Вроде бы туда можно поставить кондиционер и организовать подачу/забор воздуха через воздуховоды + доводчики. Но здание является памятником архитектуры, а воздуховоды получаются немаленькие и раздолбить стену нам не дают.
Посмотрел сайты производителей - ничего не нашел.
Пока остановились на чиллере внутренней установки с гликолевым контуром.
#2
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 13:45
ync (14 Октябрь 2010 - 12:02) писал:
Если размещать шкафы вдоль короткой стены, то некуда ставить кондиционеры.
Если вдоль длинной - есть куда ставить кондиционеры (хоть рядные, хоть с раздачей под фп), но коридоры получаются 0,5-1,5-0,5 (г-x-г), что не позволяет организовать удобный доступ к шкафу сзади.
Есть смежное помещение 4х3 метра. Вроде бы туда можно поставить кондиционер и организовать подачу/забор воздуха через воздуховоды + доводчики. Но здание является памятником архитектуры, а воздуховоды получаются немаленькие и раздолбить стену нам не дают.
Посмотрел сайты производителей - ничего не нашел.
Пока остановились на чиллере внутренней установки с гликолевым контуром.
Я не видел плана помещения,конечно (где дверь и пр.)
Но поставив два ряда по 5 шкафов вдоль короткой стены у меня получились проходы: по 1 м в холодном коридоре (фронт)и порядка 0,9 м если ставить кондиционеры шириной 650-700 мм.
#5
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 17:52
degas (14 Октябрь 2010 - 14:34) писал:
У Вас лишние сантиметры набежали.В длине и ширине помещения
И можно поинтересоваться мощностью кондиционеров глубиной 750 мм ?
Мне правда интересно, я искал под проект на 50 кВт кондиционеры с водяным охлаждением,минимальное что нашел -800 мм.
#6
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 18:59
Чиллер совсем не хочется. Его обслуживать некому будет.
А Liebert XDV/XDO никому использовать не приходилось? Они на фреоне есть или только на воде?
#7
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 08:20
fgtkmcby (14 Октябрь 2010 - 18:52) писал:
Погрешность там совсем не значительная
fgtkmcby (14 Октябрь 2010 - 18:52) писал:
Мне правда интересно, я искал под проект на 50 кВт кондиционеры с водяным охлаждением,минимальное что нашел -800 мм.
Серия Leonardo Evolution TDCR-TUCR
Кондиционеры с водяным охлаждением
TDCR-TUCR 0700A
Общая холодопроизводительность кВт 27.0
Явная холодопроизводительность кВт 25.4
Поток воздуха м3/ч 6060
Внешнее статическое давление Па 20
Потребление воды л/ч 4646
Напряжение В/ф/Гц 400/ 3 + N /50
Высота мм 1960
Ширина мм 1010
Глубинна мм 750
Вес кг 220
ync (14 Октябрь 2010 - 19:59) писал:
На воде не видел, только на фреоне.
#9
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 09:06
Нашел мануал по проектированию XD. Нужен чиллер XDC. В общем как вариант. Похоже, что фреоновыми блоками с выносными конденсаторами тут не обойтись.
Сообщение отредактировал ync: 15 Октябрь 2010 - 09:16
#10
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 09:26
fgtkmcby (15 Октябрь 2010 - 09:25) писал:
Насколько я понимаю в исходных условиях 10 стоек по 10 кВт.Как с этим справятся три кондиционера по 25 кВт ?
никак
Еще один вариант
gif_1.gif (8,03К)
Количество загрузок:: 25, мне кажется более предпочтительный, но надо продумать резервирование охлаждения.
#12
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 11:32
Блин, с резервированием что-то очень плохо получается. Придется видимо воду делать всё ж таки.
Сообщение отредактировал ync: 27 Октябрь 2010 - 11:40
#14
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 15:37
Инструкция по проектированию системы есть на диске Emerson.
Касательно рассматриваемого помещения: изначально компоновка представлена верная, можно рассмотреть кондиционеры HiRef - у них и SHR повыше и глубина всего 790мм, в этом случае проход составит 710мм - немного, но терпимо.
Вариант с использованием архитектуры LiebertXD возможен, но будет гораздо дороже (мож даже раза в 2), так что это на суд Заказчику.

Вход
Регистрация
Помощь



Цитата