Форум о Центрах Обработки Данных (ЦОД): Организация Охлаждения В Плотной Компоновке - Форум о Центрах Обработки Данных (ЦОД)

Перейти к содержимому

Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Организация Охлаждения В Плотной Компоновке нужен совет

#1 Пользователь офлайн   ync Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 81
  • Регистрация: 01 Март 10

Отправлено 14 Октябрь 2010 - 12:02

Помещение 4,5 х 6 метров. Размещается 10 шкафов 600х1000 по 10 кВт в каждом. Необходимо охладить всё это.
Если размещать шкафы вдоль короткой стены, то некуда ставить кондиционеры.
Если вдоль длинной - есть куда ставить кондиционеры (хоть рядные, хоть с раздачей под фп), но коридоры получаются 0,5-1,5-0,5 (г-x-г), что не позволяет организовать удобный доступ к шкафу сзади.
Есть смежное помещение 4х3 метра. Вроде бы туда можно поставить кондиционер и организовать подачу/забор воздуха через воздуховоды + доводчики. Но здание является памятником архитектуры, а воздуховоды получаются немаленькие и раздолбить стену нам не дают.
Посмотрел сайты производителей - ничего не нашел.
Пока остановились на чиллере внутренней установки с гликолевым контуром.
Работа не волк. Работа это ворк. А волк - это гулять.
0

#2 Пользователь офлайн   fgtkmcby Иконка

  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 8
  • Регистрация: 14 Октябрь 10

Отправлено 14 Октябрь 2010 - 13:45

Просмотр сообщенияync (14 Октябрь 2010 - 12:02) писал:

Помещение 4,5 х 6 метров. Размещается 10 шкафов 600х1000 по 10 кВт в каждом. Необходимо охладить всё это.
Если размещать шкафы вдоль короткой стены, то некуда ставить кондиционеры.
Если вдоль длинной - есть куда ставить кондиционеры (хоть рядные, хоть с раздачей под фп), но коридоры получаются 0,5-1,5-0,5 (г-x-г), что не позволяет организовать удобный доступ к шкафу сзади.
Есть смежное помещение 4х3 метра. Вроде бы туда можно поставить кондиционер и организовать подачу/забор воздуха через воздуховоды + доводчики. Но здание является памятником архитектуры, а воздуховоды получаются немаленькие и раздолбить стену нам не дают.
Посмотрел сайты производителей - ничего не нашел.
Пока остановились на чиллере внутренней установки с гликолевым контуром.




Я не видел плана помещения,конечно (где дверь и пр.)
Но поставив два ряда по 5 шкафов вдоль короткой стены у меня получились проходы: по 1 м в холодном коридоре (фронт)и порядка 0,9 м если ставить кондиционеры шириной 650-700 мм.
0

#3 Пользователь офлайн   degas Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 71
  • Регистрация: 28 Февраль 10

Отправлено 14 Октябрь 2010 - 14:34

Я вижу как-то так Прикрепленный файл  gif_1.gif (8,27К)
Количество загрузок:: 32
0

#4 Пользователь офлайн   Skip Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 89
  • Регистрация: 03 Май 10

Отправлено 14 Октябрь 2010 - 14:47

И заизолировать холодный.
0

#5 Пользователь офлайн   fgtkmcby Иконка

  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 8
  • Регистрация: 14 Октябрь 10

Отправлено 14 Октябрь 2010 - 17:52

Просмотр сообщенияdegas (14 Октябрь 2010 - 14:34) писал:

Я вижу как-то так Прикрепленный файл gif_1.gif










У Вас лишние сантиметры набежали.В длине и ширине помещения ;)
И можно поинтересоваться мощностью кондиционеров глубиной 750 мм ?
Мне правда интересно, я искал под проект на 50 кВт кондиционеры с водяным охлаждением,минимальное что нашел -800 мм.
0

#6 Пользователь офлайн   ync Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 81
  • Регистрация: 01 Март 10

Отправлено 14 Октябрь 2010 - 18:59

А это фреоновые или на водичке? Весь нет перерыл - не нашел DX подходящего.
Чиллер совсем не хочется. Его обслуживать некому будет.
А Liebert XDV/XDO никому использовать не приходилось? Они на фреоне есть или только на воде?
Работа не волк. Работа это ворк. А волк - это гулять.
0

#7 Пользователь офлайн   degas Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 71
  • Регистрация: 28 Февраль 10

Отправлено 15 Октябрь 2010 - 08:20

Просмотр сообщенияfgtkmcby (14 Октябрь 2010 - 18:52) писал:

У Вас лишние сантиметры набежали.В длине и ширине помещения ;)


Погрешность там совсем не значительная :)

Просмотр сообщенияfgtkmcby (14 Октябрь 2010 - 18:52) писал:

И можно поинтересоваться мощностью кондиционеров глубиной 750 мм ?
Мне правда интересно, я искал под проект на 50 кВт кондиционеры с водяным охлаждением,минимальное что нашел -800 мм.


Серия Leonardo Evolution TDCR-TUCR
Кондиционеры с водяным охлаждением
TDCR-TUCR 0700A
Общая холодопроизводительность кВт 27.0
Явная холодопроизводительность кВт 25.4
Поток воздуха м3/ч 6060
Внешнее статическое давление Па 20
Потребление воды л/ч 4646
Напряжение В/ф/Гц 400/ 3 + N /50
Высота мм 1960
Ширина мм 1010
Глубинна мм 750
Вес кг 220


Просмотр сообщенияync (14 Октябрь 2010 - 19:59) писал:

А Liebert XDV/XDO никому использовать не приходилось? Они на фреоне есть или только на воде?

На воде не видел, только на фреоне.
0

#8 Пользователь офлайн   fgtkmcby Иконка

  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 8
  • Регистрация: 14 Октябрь 10

Отправлено 15 Октябрь 2010 - 08:25

XDV/XDO на фреоне

Насколько я понимаю в исходных условиях 10 стоек по 10 кВт.Как с этим справятся три кондиционера по 25 кВт ?

Сообщение отредактировал admin: 15 Октябрь 2010 - 09:31

0

#9 Пользователь офлайн   ync Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 81
  • Регистрация: 01 Март 10

Отправлено 15 Октябрь 2010 - 09:06

Да, тоже хотел задать этот вопрос.

Нашел мануал по проектированию XD. Нужен чиллер XDC. В общем как вариант. Похоже, что фреоновыми блоками с выносными конденсаторами тут не обойтись.

Сообщение отредактировал ync: 15 Октябрь 2010 - 09:16

Работа не волк. Работа это ворк. А волк - это гулять.
0

#10 Пользователь офлайн   degas Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 71
  • Регистрация: 28 Февраль 10

Отправлено 15 Октябрь 2010 - 09:26

Просмотр сообщенияfgtkmcby (15 Октябрь 2010 - 09:25) писал:

XDV/XDO на фреоне

Насколько я понимаю в исходных условиях 10 стоек по 10 кВт.Как с этим справятся три кондиционера по 25 кВт ?

никак :) можно добавить еще один, будет 100.

Еще один вариант Прикрепленный файл  gif_1.gif (8,03К)
Количество загрузок:: 25, мне кажется более предпочтительный, но надо продумать резервирование охлаждения.
0

#11 Пользователь офлайн   fgtkmcby Иконка

  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 8
  • Регистрация: 14 Октябрь 10

Отправлено 15 Октябрь 2010 - 11:40

Тогда уж два ^)

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  1010.gif (11,48К)
    Количество загрузок:: 31

0

#12 Пользователь офлайн   ync Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 81
  • Регистрация: 01 Март 10

Отправлено 27 Октябрь 2010 - 11:32

В общем-то вариант. Сделать вход в зал прямо в холодный коридор через тамбур. А потолочники на водичке есть подходящей мощности? Кто-нибудь ставил?
Блин, с резервированием что-то очень плохо получается. Придется видимо воду делать всё ж таки.

Сообщение отредактировал ync: 27 Октябрь 2010 - 11:40

Работа не волк. Работа это ворк. А волк - это гулять.
0

#13 Пользователь офлайн   fgtkmcby Иконка

  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 8
  • Регистрация: 14 Октябрь 10

Отправлено 28 Октябрь 2010 - 08:01

5 блоков по 25 кВт дадут резервирование N+1.Ну если забыть про всякие инсоляции. Да и наверняка не будет 10 кВт на стойку. Кстати, а где будут стоять ИБП и как они будут охлаждаться ?
0

#14 Пользователь офлайн   Юрий Иконка

  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 7
  • Регистрация: 30 Сентябрь 10
  • ГородМосква

Отправлено 28 Октябрь 2010 - 15:37

Господа, архитектура XD работает не на воде и не на фреоне, а на собственном хладагенте XD-Coolant, который захолаживается водой от чиллера (внутренней или наружой установки).
Инструкция по проектированию системы есть на диске Emerson.

Касательно рассматриваемого помещения: изначально компоновка представлена верная, можно рассмотреть кондиционеры HiRef - у них и SHR повыше и глубина всего 790мм, в этом случае проход составит 710мм - немного, но терпимо.
Вариант с использованием архитектуры LiebertXD возможен, но будет гораздо дороже (мож даже раза в 2), так что это на суд Заказчику.
0

Страница 1 из 1