Отправлено 02 Март 2010 - 10:42
кто-нибудь применял системы охлаждения, работающие на принципах Kyoto cooling? Теоретически я это рассматривал, есть техническое решение, но хотелось бы посмотреть на расчеты по эффективности. Братья голландцы такой ДЦ построили в 2007, а других таких ДЦ я не знаю. Может, кто-то наведёт?
#3
Отправлено 02 Март 2010 - 12:01
#4
Отправлено 02 Март 2010 - 12:33
greyhound (02 Март 2010 - 14:01) писал:
Насколько я понял основная экономия здесь зарыта в эксплуатационных затратах. А капитальные вложения как соотносятся с традиционными системами охлаждения? Есть расчеты ROI?
#5
Отправлено 02 Март 2010 - 15:07
#6
Отправлено 02 Март 2010 - 15:17
greyhound (02 Март 2010 - 17:07) писал:
А на основании каких показателей расчет велся? Цифры интересуют:
капитальные затраты - Х $
экономия - Y $
#7
Отправлено 02 Март 2010 - 16:18
#8
Отправлено 04 Март 2010 - 22:01
Делают небольшой экземпляр. По их рассказам КАПЕКС будет сравним с решениями на чиллерах. Особенно если учесть то, что резервировать в любом случае следует традиционной системой охлаждения.
Действительно операционные затраты будут ниже, но окупаемость 1,5 года вопрос спорный.
Самая большая беда для российских ЦОД - то что эта система требует определенных габаритов помещения, а при нашей любви к строительству на старых заводах - это часто просто не применимо.
#9
Отправлено 06 Март 2010 - 13:11
Андрей (04 Март 2010 - 22:01) писал:
Делают небольшой экземпляр. По их рассказам КАПЕКС будет сравним с решениями на чиллерах. Особенно если учесть то, что резервировать в любом случае следует традиционной системой охлаждения.
Действительно операционные затраты будут ниже, но окупаемость 1,5 года вопрос спорный.
Самая большая беда для российских ЦОД - то что эта система требует определенных габаритов помещения, а при нашей любви к строительству на старых заводах - это часто просто не применимо.
Все верно. Насчет окупаемости в России вообще вопрос спорный - цели, по-моему, такой и не стоит никогда. Вот CAPEX освоить - другое дело
Насчет пространства - верно, но меня Россия не интересует, я за пределами строю.
#10
Отправлено 03 Май 2010 - 19:52
Андрей (04 Март 2010 - 23:01) писал:
Делают небольшой экземпляр. По их рассказам КАПЕКС будет сравним с решениями на чиллерах. Особенно если учесть то, что резервировать в любом случае следует традиционной системой охлаждения.
Действительно операционные затраты будут ниже, но окупаемость 1,5 года вопрос спорный.
Самая большая беда для российских ЦОД - то что эта система требует определенных габаритов помещения, а при нашей любви к строительству на старых заводах - это часто просто не применимо.
Насколько я понимаю, они уже давно на своем сайте проанонсировали. Решение имеет массу ограничений к зданию. И в принципе понятно идеальное здание для Киото-кулинг.
#11
Отправлено 08 Июль 2010 - 15:22
Система прошла испытания холодной зимы 2009-2010, так и жаркого лета 2010.
Почитать о системе можно здесь
или на сайте компании.
По эффективности
Среднегодовой показатель холодопроизводительности (COP) - 7,3. (для сравнения у чиллерных систем с фрикулингом, он не более 4,5)
Среднегодовой показатель энергоэффективности (PUE) - 1,14 (у чиллерных систем с фрикулингом не менее 1,3) без учета потребления ИБП.
Что касается, повышенных требований к зданию. Размещение системы возможно, как на кровле здания (собственно только в этом случае, и возникают особые требования), так и в строительных конструкциях.
При размещении установки в здании для ЦОДа с подводимой мощностью 1 МВт (28 стоек по 35 кВт) общая площадь дата-центра, включая все инженерные системы и основное IT оборудование составит около 600 кв. м.
По надежности
Все элементы зарезервированы на уровне системы, т.е. нет необходимости устанавливать резервную систему.
#13
Отправлено 08 Июль 2010 - 21:42
CAPEX - процентов на 10 больше чилерного варианта. Что касаемо занимаемого места - да, установка масивная, но есть куча вариантов размещения. Плюс экономим место в маш зале - не надо устанавливать шкафные кондеры.
Подробно можно посмотреть на нашем сайте -
вопрос с визитом решаемый))))
#14
Отправлено 08 Июль 2010 - 21:52
Lollipop (08 Июль 2010 - 17:58) писал:
Эксплуатационные затраты ниже в разы, доступность ЗИП - не более недели у кучи производителей по России (любая вент компания)
#16
Отправлено 09 Июль 2010 - 09:36
#17
Отправлено 09 Июль 2010 - 09:56
#19
Отправлено 09 Июль 2010 - 11:43
Прикрепленные файлы
-
Kyota на земле.jpg (109,75К)
Количество загрузок:: 59 -
Установка на крыше.jpg (192,6К)
Количество загрузок:: 65 -
установка Аякс.JPG (198,49К)
Количество загрузок:: 66
#20
Отправлено 09 Июль 2010 - 13:22
1) Наша установка не является идеальной заменой любой системы охлаждения, прежде всего из-за габаритов. Хотя существует несколько вариантов её исполнения, в том числе в строительных конструкциях, поэтому большинство зданий можно использовать
2) Основная решаемая нами задача – создание системы с регенеративных способом охлаждения которая имеет МАКСИМАЛЬНУЮ энергоэффективность при сопоставимой с чиллерными системами стоимостью.
3) Наша установка – это все-таки не Kyoto, есть принципиальные различия в подходе к резервированию и, самое главное, к работе в наших климатических условиях.
4) И главное. Во всем мире ЦОДы строятся именно как ЦОДы и применяемые в них технологические решения отражаются на конструктиве, а не наоборот. Существует множество способов охлаждения ЦОД с помощью окружающей среды, причем горазда более громоздких, - но тем не менее они позволяют реально экономить деньги на стоимости электричества.