Снять Cо Стойки 20-25 Квт. Охлаждение энергоемких серверных стоек

#1 Пользователь офлайн   degas Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 70
  • Регистрация: 28 Февраль 10

Отправлено 02 Март 2010 - 17:08

Коллеги! Встал вопрос выбора вендора и технологии охлаждения серверных шкафов с тепловыделение 20-25кВт. Сейчас рассматриваем APC, Rittal и Libert.

У Rittal с его LCP на сколько я понял, есть некоторые проблемы. Если выходит из строя нижний блок, то для его замены придется отключить полностью весь блок LCP либо резервировать его по N+N, что вылетит в определенную копеечку.

У Libert на сколько я помню год назад были определенные сложности с логистикой в России, некоторые из наших заказов приходили через 6-9 месяцев.

С APC не сталкивался, но многие говорят, что это лучшее соотношение цены и качества.

Хотелось бы услышать Ваше мнение, может, есть более бюджетные и надежные вендоры, чем перечисленные выше.
Если есть опыт инсталляции, то, какое решения на Ваш взгляд наиболее оптимальное при решении такой задачи?
0

#2 Пользователь офлайн   greyhound Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 57
  • Регистрация: 01 Март 10

Отправлено 02 Март 2010 - 18:31

Просмотр сообщенияdegas (02 Март 2010 - 17:08) писал:

Коллеги! Встал вопрос выбора вендора и технологии охлаждения серверных шкафов с тепловыделение 20-25кВт. Сейчас рассматриваем APC, Rittal и Libert.

У Rittal с его LCP на сколько я понял, есть некоторые проблемы. Если выходит из строя нижний блок, то для его замены придется отключить полностью весь блок LCP либо резервировать его по N+N, что вылетит в определенную копеечку.

У Libert на сколько я помню год назад были определенные сложности с логистикой в России, некоторые из наших заказов приходили через 6-9 месяцев.

С APC не сталкивался, но многие говорят, что это лучшее соотношение цены и качества.

Хотелось бы услышать Ваше мнение, может, есть более бюджетные и надежные вендоры, чем перечисленные выше.
Если есть опыт инсталляции, то, какое решения на Ваш взгляд наиболее оптимальное при решении такой задачи?

Рекомендую поискать еще решения, они есть, но навскидку не вспомню вендоров, т.к. занимаюсь коммерческими ДЦ, в которых данная проблема не стоит :)
Вообще говоря, Liebert активизировался в этом сегменте рынка, посмотрите подробнее его решения.
А, вспомнил, есть решение у Airedale, OnRak - очень неплохое:

http://www.airedale....content_039.htm

Снимает до 33кВт со стойки. Я с этими ребятами на короткой ноге, могу сказать, что техника у них передовая. Важно, у OnRak используются EC-вентиляторы (если электроэнергия Вам дорога)
0

#3 Пользователь офлайн   ync Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 81
  • Регистрация: 01 Март 10

Отправлено 02 Март 2010 - 20:31

RC Group выпускает рядные кондиционеры. То же самое что и АРС, только дешевле.
Liebert, Knurr (группа Emerson), но использует отличные от Liebert технологии.
Работа не волк. Работа это ворк. А волк - это гулять.
0

#4 Пользователь офлайн   greyhound Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 57
  • Регистрация: 01 Март 10

Отправлено 02 Март 2010 - 21:18

Просмотр сообщенияync (02 Март 2010 - 20:31) писал:

RC Group выпускает рядные кондиционеры. То же самое что и АРС, только дешевле.
Liebert, Knurr (группа Emerson), но использует отличные от Liebert технологии.

Не читайте советских газет, т.е. не применяйте рядные кондеры: расчеты на CFD показывают, что это НАИХУДШЕЕ из возможных решений. Что бы там не рассказывали АРСшники. Против CFD не попрешь :)
0

#5 Пользователь офлайн   degas Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 70
  • Регистрация: 28 Февраль 10

Отправлено 02 Март 2010 - 22:24

Просмотр сообщенияgreyhound (02 Март 2010 - 18:31) писал:

занимаюсь коммерческими ДЦ, в которых данная проблема не стоит :)

Так мы сейчас как раз и ищем решение для коммерческого ЦОД и проблема у нас стала ребром!
А Вы строите только до 10кВт ?
0

#6 Пользователь офлайн   admin Иконка

  • Администратор
  • Иконка
  • Группа: Администраторы
  • Сообщений: 88
  • Регистрация: 27 Февраль 10

Отправлено 03 Март 2010 - 11:00

Просмотр сообщенияgreyhound (02 Март 2010 - 21:18) писал:

Не читайте советских газет, т.е. не применяйте рядные кондеры: расчеты на CFD показывают, что это НАИХУДШЕЕ из возможных решений. Что бы там не рассказывали АРСшники. Против CFD не попрешь :)

Ссылочку не дадите? любопытно было бы посмотреть данные расчеты.
С уважением,
администратор проекта telecombloger.ru
Алексей Д.

#7 Пользователь офлайн   greyhound Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 57
  • Регистрация: 01 Март 10

Отправлено 03 Март 2010 - 16:46

Просмотр сообщенияadmin (03 Март 2010 - 11:00) писал:

Ссылочку не дадите? любопытно было бы посмотреть данные расчеты.

Не, не дам. Это будет ссылочка на мою рабочую мшину :)
В реале могу показать, всегда пожалуйста
0

#8 Пользователь офлайн   _ОН_ Иконка

  • Пользователь
  • PipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 18
  • Регистрация: 03 Март 10

Отправлено 04 Март 2010 - 00:19

Палкой не "тыкал" т.е. вид только со стороны - очень понравился ДЦ Акадо, решение по стойкам у них на 40-ка доводчиках холода Emerson XD производительностью по 28 кВт каждый. Попрубойте в гости к ним зайти и помучить эксплуатационщиков (в них тоже, лучше ничем не "тыкать" :) ). Они обещают до 15 кВт со стойки, но думается при конкретной задаче на большую мощность - решение аналогичное получиться. По моему мнению, один из нескольких приличных коммерческих ДЦ в России (конечно детальный анализ по проектному решению не проводил, но и на взгляд видна работа головой и толковыми руками).

p.s. немного эмоций: Rittal - стойки не водяные, а воздушные смотрел (тендер на закупку стоек в ДЦ проводил) - уе.... редкое, кривые швы и т.д.
0

#9 Пользователь офлайн   degas Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 70
  • Регистрация: 28 Февраль 10

Отправлено 04 Март 2010 - 10:41

Просмотр сообщения_ОН_ (04 Март 2010 - 00:19) писал:

Палкой не "тыкал" т.е. вид только со стороны - очень понравился ДЦ Акадо, решение по стойкам у них на 40-ка доводчиках холода Emerson XD производительностью по 28 кВт каждый.

На сколько я могу судить, там установлены Liebert Hiross с продувкой воздуха по холодному коридору причем не из под фальшпольного пространства, а над ним и рядные доводчики Liebert XDR-W.
greyhound утверждает, что рядные кондеи не лучший выбор!

Планировка автозала ЦОД Акадо
Прикрепленный файл  image071.jpg (175,44К)
Количество загрузок:: 46
0

#10 Пользователь офлайн   greyhound Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 57
  • Регистрация: 01 Март 10

Отправлено 04 Март 2010 - 11:31

Это утверждают расчеты CFD-софта. в своё время я был сильно удивлен плачевными результатами расчетов.
Вообще, много ли таких стоек, с которых нужно снимать 25кВт? От этого зависит выбор решения.
И не проще ли вместо одной стойки 25 поставить две по 12? Или это серверы типа SunFire энтерпрайз-класса?
Максимум, что мне приходилось делать (для собственного машинного зала моей компании) - это снимать 18кВт со стойки. Вы будете смеяться, но я их снял обычными фреоновыми DX-машинами :) Работает уже 2 года как часы, загрузка 85-95% :)

Так что меньше реагируйте на маркетинговые выкрутасы :)
0

#11 Пользователь офлайн   degas Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 70
  • Регистрация: 28 Февраль 10

Отправлено 04 Март 2010 - 15:03

Просмотр сообщенияgreyhound (04 Март 2010 - 11:31) писал:

Вообще, много ли таких стоек, с которых нужно снимать 25кВт? От этого зависит выбор решения.

С каждым годом регистрируется все больше обращений клиентов с просьбой предоставить 15-20 кВт в одну стойку, такая тенденция продолжает устойчиво расти.
В основном это финансовые учреждения, страховые компании, контент-провайдеры.
На данный момент в дата-центрах так и происходит, размещается оборудование в нескольких стойках, но зачастую это довольно не удобно клиентам.

Средний блед сервер размером 10U потребляет от 7 до 15кВт, две полностью загруженных корзины плюс файловое хранилище вот уже и 20кВт, а место свободное в стойке еще и останется.

Поэтому поиск масштабируемого решения позволяющего снимать столько тепла со стойке кране интересен. Думаю за этим будущее.
0

#12 Пользователь офлайн   greyhound Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 57
  • Регистрация: 01 Март 10

Отправлено 04 Март 2010 - 15:20

Просмотр сообщенияdegas (04 Март 2010 - 15:03) писал:

С каждым годом регистрируется все больше обращений клиентов с просьбой предоставить 15-20 кВт в одну стойку, такая тенденция продолжает устойчиво расти.
В основном это финансовые учреждения, страховые компании, контент-провайдеры.
На данный момент в дата-центрах так и происходит, размещается оборудование в нескольких стойках, но зачастую это довольно не удобно клиентам.

Средний блед сервер размером 10U потребляет от 7 до 15кВт, две полностью загруженных корзины плюс файловое хранилище вот уже и 20кВт, а место свободное в стойке еще и останется.

Поэтому поиск масштабируемого решения позволяющего снимать столько тепла со стойке кране интересен. Думаю за этим будущее.


В принципе - согласен. Я хотел обратить внимание на то, что, когда вендоры, производящие какие-то специальные решения, говорят, что снять более 10кВт (или сколько там? 15?) невозможно традиционным методом - это лукавство. Подтверждение тому - опыт реализации и расчеты тем же пресловутым CFD. Да, воздухопоток приходится увеличивать, скорость движения воздуха может достигать 4 м/сек, да, сопротивление на вентпанелях велико, НО это дешевле, нежели городить огородсо "специальными" решениями. Всё придумано до нас, не считаете же вы, что только в ДЦ существует подобная power density :) Как насчет мартеновских цехов? Когда-то я занимался и инженеркой для сталелитейных производств - что там дата-центр! цветочки! Всякие 3Com и Cisco работали (обычные, не промышленные) при температурах +50...60 на системах испарительного охлаждения, в пыли, с ежедневной взрывоочисткой... Убирать приходилось десятки мегаватт тепла, и ничего. Поэтому лчно я считаю проблему надуманной.
0

#13 Пользователь офлайн   degas Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 70
  • Регистрация: 28 Февраль 10

Отправлено 04 Март 2010 - 15:45

4 м/сек - это конечно крутовато, как же там инженеры бутут работать ?
3Com и Cisco при температурах 40-50 градусов вполне себе работают, а вот сервера быстренько сгорят.
0

#14 Пользователь офлайн   greyhound Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 57
  • Регистрация: 01 Март 10

Отправлено 04 Март 2010 - 15:57

Просмотр сообщенияdegas (04 Март 2010 - 15:45) писал:

4 м/сек - это конечно крутовато, как же там инженеры бутут работать ?
3Com и Cisco при температурах 40-50 градусов вполне себе работают, а вот сервера быстренько сгорят.

да нормально работать, температура-то +25
0

#15 Пользователь офлайн   degas Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 70
  • Регистрация: 28 Февраль 10

Отправлено 05 Март 2010 - 00:25

Просмотр сообщенияgreyhound (04 Март 2010 - 15:57) писал:

да нормально работать, температура-то +25

Думаю зимой еще может быть и сносно, а вот летом будет им очень тяжко.
Кроме эксплуатации, которая все стерпит есть еще и клиенты, а вот о них еще больше заботится надо.
Кто-то мне рассказывал о том, что даже проводили тесты на комфортность работы персонала в кабинете с изолированным холодным воздухом и горячим. Пришли к выводу, что лучше в горячем, хоть там и температура больше 40 градусов.
0

#16 Пользователь офлайн   greyhound Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 57
  • Регистрация: 01 Март 10

Отправлено 06 Март 2010 - 13:09

Просмотр сообщенияdegas (05 Март 2010 - 00:25) писал:

Думаю зимой еще может быть и сносно, а вот летом будет им очень тяжко.
Кроме эксплуатации, которая все стерпит есть еще и клиенты, а вот о них еще больше заботится надо.
Кто-то мне рассказывал о том, что даже проводили тесты на комфортность работы персонала в кабинете с изолированным холодным воздухом и горячим. Пришли к выводу, что лучше в горячем, хоть там и температура больше 40 градусов.

По большому счету, нечего делать в машинных залах персоналу. Не более 5-10 минут. Мы так и разрабатываем регламенты, чтобы персонал как можно реже появлялся в залах.
0

#17 Пользователь офлайн   ync Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 81
  • Регистрация: 01 Март 10

Отправлено 09 Март 2010 - 15:03

Изолируя холодный коридор сверху/с торцов, можно снять до 18 кВт со стойки. Камера статического давления при этом продолжается из подпольного пространства в пространство коридора. За счет давления воздух равномерно подается по всему фронту шкафа. Изоляция холодного коридора снимает проблему эксплуатации оборудования - (что там на серваки смотреть часами) а KVM можно выставить на задние направляющие и работать в горячем коридоре (который если не изолировать дак вполне себе пригоден для работы), или вообще по IP выгонять всё из гермозоны.
Работа не волк. Работа это ворк. А волк - это гулять.
0

#18 Пользователь офлайн   degas Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 70
  • Регистрация: 28 Февраль 10

Отправлено 10 Март 2010 - 12:24

Просмотр сообщенияync (09 Март 2010 - 15:03) писал:

Изолируя холодный коридор сверху/с торцов, можно снять до 18 кВт со стойки.

В прошлом году общался с один из интеграторов, к сожалению не помню кто именно, так вот они проводили исследование и говорят о том, что более эффективно выгораживать горячие коридоры чем холодные!
0

#19 Пользователь офлайн   greyhound Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 57
  • Регистрация: 01 Март 10

Отправлено 10 Март 2010 - 19:50

Просмотр сообщенияdegas (10 Март 2010 - 12:24) писал:

В прошлом году общался с один из интеграторов, к сожалению не помню кто именно, так вот они проводили исследование и говорят о том, что более эффективно выгораживать горячие коридоры чем холодные!

Несомненно :) Уж сколько раз говорилось, что при этом в горячем коридоре возникают температуры вплоть до +40 и выше, и с пожарными вы сможете согласовать ЭТО ЧУДО только за взятку.
Кроме того, мне приходилось сравнивать эффективность (CFD - как обычно) - никакой разницы нет.

Исследование проводил, наверное, интегратор, близкий к АРС. Ибо, кроме АРС, больше никто не занимается данной глупостью. То же касается и фальшполов. Вы просто поймите - это маркетинговый стиль АРС - эпатировать публику. В системах охлаждения АРС, увы, не имеет имени. Вот, кстати:

http://alldc.ru/article510

С уважением...
0

#20 Пользователь офлайн   degas Иконка

  • Продвинутый пользователь
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 70
  • Регистрация: 28 Февраль 10

Отправлено 11 Март 2010 - 11:02

Ушли немного от вопроса! Охлаждения стойки с 18кВт тепла с выгородкой холодного коридора реализуемо без всяких вопросов, но нам нужно снять 25кВт, при этом нужно масштабируемое решение.